guoln 发表于 2012-1-31 16:52:19

《一般学校多媒体室和电脑室实施前现场勘察需要注意的事项》

一、电脑教室(以50台学生电脑为例):

1.电源接入位置,单相或三相。如果电源接入不在教室内,应由校方提供,因标书无要求;若需要我方实施并提供物料应与校方协商增加相关费用。

2.若电源接入主干为单相至少为3*16mm2,并配套至少80A单相总开关及线槽,根据现场实际情况确定采用PVC槽或镀锌槽。注意以上电源主干配置只满足51套电脑使用,未考虑照明、排气及空调使用,若教室内有安装或计划安装以上设备,电源主干规格必须按教室内所有数量及功率重新计算。
总工作功率=300*51=15300瓦(按每台电脑平均300W的功率)
总输入功率=15300*120%=18360瓦
总输入电流=18360/220=83.45A

3.若电源接入主干为三相至少为5*10mm2,并配套至少50A三相总开关及线槽,根据现场实际情况确定采用PVC槽或镀锌槽。注意以上电源主干配置只满足51套电脑使用,未考虑照明、排气及空调使用,若教室内有安装或计划安装以上设备,电源主干规格必须按教室内所有数量及功率重新计算。P=1.732*U*I*cosΦ
总工作功率=300*51=15300瓦(按每台电脑平均300W的功率)
总输入功率=15300*120%=18360瓦
总输入电流=18360/(1.732*380*0.75)=38A

4.勘察现场时需准备布尺等测量工具,记录教室内的长宽高,注意将室内柱子位置及尺寸记录清楚并制作平面图,并根据合同中的讲台及学生桌的尺寸设计布置格局,并提交用户确认。

5.与校方确认教室内是否有防静电地板,线槽采用何种方式敷设,明装或暗敷。

6.确认机柜位置。

7.确认学生机及教师机需安装的软件清单,并要求用户提供安装介质,避免引起版权纠纷。并向用户说明安装的软件不属保修范围。

8.如计算机出厂预装的操作为VISTA,所有软件安装后必须作仔细测试,因为目前市面上的软件很多无法兼容VISTA,并重启多次后确认运行正常,尽量在克隆前与校方确认,方可进行克隆。注意,每台电脑在克隆后需要重新上网激活,将增加一定工作量,因此在克隆工作场所还需准备可上网线路。建议学校采用兼容性较好的XP2系统。

二、多媒体教室

1.由于整系统设备总功率约为1500-2000W,所以设备电源可在教室内的电源箱取电(若有)。到讲台电源线为3*2.5mm2。

2.记录教室内的长宽高,注意将室内柱子位置及尺寸记录清楚并制作平面图。

3.与用户确定投影幕、讲台安装位置,然后向厂家咨询投影仪与幕之间的距离范围,计算所需的线材与长度,以便核对成本。

4.注意在投影仪与幕之间是否有安装如风扇等影响投影效果等物料,若有,要求校方在我方进场前拆除。

5.计算机是否需要接入网络,网络接入位置。

doudou0919 发表于 2012-2-7 14:21:10

UPS电源也是很重要的,尤其是现在的资金量比较薄弱的学校。
页: [1]