冷机群控的应用办法之一

冷机群控在国内有人喜欢根据需求冷量来控制冷水机组的启停台数,在国外一般根据冷冻水回水温度并参考当前冷机的功效比(一般冷机在80%左右是能效比最高的,不是100%)。当回水温度在升高,而且当前运行机组的能效比超过最佳能效比时(如超过80%),这时就要再启动一台冷水机组;当回水温度在降低切当前运行冷机的能效比平均值低于40%时,就应该考虑减少一台冷机。当然在冷机的启停过程中还要考虑,冷冻泵、冷却泵的启停顺序和冷冻水、冷却水路蝶阀的开关。对于不是一个冷机固定对应一组冷冻泵和冷却泵的系统来说,还要考虑冷冻泵、冷却泵的启停选择。 整个逻辑关系说起来比较简单,但是实际做起来还是比较复杂的,一般行业内把能调冷机群控的工程师看做是高级软件调试工程师。