    1.7 雷电流的特性
    l  每次雷击的电流波形是随机的,差别很大。
    l  雷电流波形一般都是前沿陡而后沿时间相对较长的波形,一般前沿时间在几个微秒到几十个微秒,后沿的半值值时间一般在几十到几百微秒。
    l  雷击有正闪击或负闪击,负闪击占多数(约占80~90%)。正闪击平均的电流强度比负闪击要大(负闪击的电流峰值以20~50KA居多,而正闪击的峰值往往在100KA以上),一次雷击大多数分成3~4次放电(但正闪击通常由一个单闪击构成)。一般第一次闪击的电流峰值值最大,但首次雷击以后的负闪击的前沿更陡。雷电流近似于典型曲线是双指数函数曲线

    -βt
    -αt
    i
    )
    e
    双指数函数:       = I0 ( e


    I0 —— 雷电流值峰
           α —— 波前衰减系数;
               β—— 波尾衰减系数;

    另外,还有等值斜角波、等值余弦、幂指数波形等(略)
    l  雷电流的电荷量
    雷电流的电荷量的近似计算公式:
               Q= ( 1/0.7)·I·T2 T2:雷电流半值时间,单位:秒(S)

    式中,  Q: 电荷量,单位: 库仑(c )  
    I:雷电流幅值,单位: 安培(A)
    l  雷电流的单位能量(即流过1欧姆电阻消耗的能量),近似计算公式:
                W/R = 0.5·(1/0.7) ·I 2·T2
    式中, W/R:单位能量,单位: 焦耳/ 欧姆(J /Ω)
    I:雷电流幅值,单位: 安培(A )
    T2:雷电流形的半值时间,单位: 秒 (S)

    2.     建筑物防雷工程
    2.1名词术语解释  见下表
    本规范名词                    解释
    接闪器直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪器的金属屋面和金属构件等。
    引下线连接接闪器与接地装置的金属导体
    接地装置接地体和接地线的总合
    接地体埋入土壤中和混凝土基础中作散流用的导体
    接地线从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体
    防雷装置接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器及其他连接导体的总合
    直击雷雷电直接击在建筑物上,产生电效应、热效应和机械力者
    雷电感应雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。
    静电感应由于雷云先导的作用,使附近导体上感应出与先导通道符号相反的电荷,雷云在主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位。
    电磁感应由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。
    雷电波侵入由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备
    过电压保护器用来限制存在于某两物体之间的冲击过电压的一种设备,如放电间隙、避雷器或半导体器具。