2.2 防雷建筑物的分类及要求
分类的根据:按GB50057-94的规定进行划分
“建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类”, 具体分类见标准,概括为:
第一类是爆炸危险大,后果严重的建筑物
第二类是特别重要建筑物,或爆炸危险但较小、后果不太严重的;或年预计雷击次数较高、较重要和人员密集的建筑;
第三类,相对于第二类各因素次之但也属需加强防雷要求的建筑物。
2.3建筑物的年预计雷击次数
N = kNgAe
式中:N—— 建筑物年预计雷击次数(次/a)
k ——校正系数,在一般情况下取 1,在下列情况取相应数值:
位于旷野孤立的建筑物取2;
金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;
位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处以及特别潮湿的建筑物取为1.5 。
Ng ——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[ 次/(km2·a )] 。
Ng = 0.024T
(式中:Td —— 当地年平均雷暴日)
Ae—— 与建筑物截收相同雷击次数的等效面积。计算方法如下:
1)当建筑物高度小于100米时,其每边扩大宽度D按下式计算:
D =√ H(200 — H)
对于长、宽、高为L×W×H 长方体形建筑,有:
Ae = [ LW + 2(L+W)·√ H(200 — H)
+ πH(200—H)]·10-6 (km2)
2) 当建筑物高度等于或大于100米时,其每边扩大的宽度应按等于建筑物的高度H进行计算。这时有:
Ae = [ LW + 2(L+W)· H +πH2 ] ·10-6 (km2)
3)当建筑物各部位的高度不同时,应按建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。
( 参考公式: 国防科工委研究得出的计算公式:N = 0.015TK1 K2H2·10 – 4
式中:T——年平均雷暴日; N—雷击概率(次/年);
K1—落雷不均匀系数,易受雷击的建筑物K1=1.5~2.0 ;
K2—建筑材料影响系数,金属材料K2=1.5,非金属材料K2=0.15;
H—避雷针高度(m)]。)
2.4接闪器的保护范围(滚球法)
2.4.1 滚球法:滚球法是以hr为半径的的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球只触及接闪器(包括被利用做接闪器的金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承收雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护,滚球法确定的接闪器保护范围应符合本规范(GB50057-94)附录四的规定。
2.4.2单支避雷针的保护范围有关的计算公式:
rx = √ h(2hr- h) - √ hx(2hr- hx)
r0 = √ h(2hr- h)
式中:hr —————滚球半径,按防雷级别确定(见下附表);
h —— 建筑物的高度(当h≥hr时,取h=hr)
hx ———避雷针高度中间的的某个高度;
rx——— 相对于hx高度的保护范围(圆形)的半径;
r0——— 相对于地面上保护范围(圆形)的半径。
各类建筑物的滚球半径见附表
级别建筑物防雷 | 滚球半径hr(m) | 避雷网尺寸(m) | 第一级防雷建筑 | 30 | 10×10 | 第二级防雷建筑 | 45 | 15×15 | 第三级防雷建筑 | 60 | 20×20 |
2.4.3双支等高避雷针的保护范围(当两针h≤hr,两针距离小于2 r0时, r0 =√ h(2hr- h) )
l 两针外侧的保护范围按单支避雷针计算。
l 两针之间保护范围的上边线是以中心线距局地面hr的的一点O,为圆心,以
√ (hr——h)2 + ( D/2)2 为半径所做的圆弧。
l 两针之间的保护范围,在任一高度hχ处和C(或E点)所处的垂直平面上以hχ做假想针,按单支避雷针的方法逐点确定的。
l χ—χˊ平面上保护范围(略)
2.4.4 参考:IEC1024-1规定避雷针布置的保护角 (我国标准规定用滚球法,不用保护角法,表中规定的防雷级别和滚球半径也与我国规定不同)见下表:
防雷级别
| 避雷针 高度 |
20 |
30 |
45 |
60 |
避雷针网格宽 | I | 20 | 25 |
|
|
| 5 | II | 30 | 35 | 25 |
|
| 10 | III | 45 | 45 | 35 | 25 |
| 10 | IV | 60 | 60 | 45 | 35 | 25 | 20 |
注:表中滚球半径、避雷针高度、避雷网格的单位为 米,
2.4.5雷电流参量的规定
表 首次雷击参量
首次雷击 | 防雷建筑的类别 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 幅值I(KA) | 200 | 150 | 100 | 波头T1 (μs) | 10 | 10 | 10 | 半值时间T2(μs) | 350 | 350 | 350 | 电荷Q(As) | 100 | 75 | 50 | 单位能量W/R(MJ/Ω | 10 | 5.6 | 2.5 |
首次雷击以后的负雷击参量
首次雷击以后负雷击 | 防雷建筑物的类别 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 幅值I (KA) | 50 | 37.5 | 25 | 波头T1 (μs) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 半值时间T2(μs) | 100 | 100 | 100 |
注:当计算导线的寄生电感引起的电压时应按此表参数计算。
表 长时间雷击的雷电流参量
雷电流参数 | 防雷建筑类别 | 一类 | 二类 | 三类 | QL 电荷量(C) | 200 | 150 | 100 | T 时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
注:平均电流 I = QL/T
|
|