[转帖] 一个地网的设计

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2012-3-7 10:18
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-1-16 15:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    68704145312833.jpg
    地网材料水平接地体:25×3mm铜带垂直接地体:16mm直径3米长的铜棒,埋深800mm 铁塔到拉线位置20米,建筑和围栏部分从左到右8700mm,从上往下6800mm。要求:接地电阻小于1欧姆。环境:南方多雨地区,一般土壤地质,电阻率100-200 这样设计,1欧姆有没有问题,等电位不用考虑,客户就喜欢地阻小。