    发表于 2012-1-17 10:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注意要点 [size=133%]§铺设高度   
    距地面2.2m以上


    [size=133%]§和天花板等的距离   l距顶棚不小于0.3m
    l吊顶内槽盖开启面保持80mm的垂直净空


    [size=133%]§线缆填充率   l填充率不超过50%



    [size=133%]§线缆在槽管内的固定   l水平、垂直桥架和垂直线槽中应对缆线进行绑扎,绑扎间距不宜大于1.5m



    [size=133%]§对槽管进行支撑和固定