    一般情况下:


    电信交换机房、移动基站(300-350W/m2

    IDC数据中心(600-800W/m2

    计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2

    电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2

    标准检测室、校准中心(250-300W/m2

    UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2

    医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2

    仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2)


    ups机房空调选型计算公式

    1-1. BTU/小时 = KCal×3.96
    1-2. KCal = KVA×860
    1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)
    = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)
    例:10KVA UPS一台整机效率85%,其散热量计算如下:
    10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时

    英热单位/时(Btu/h=0.293071瓦(W




    IDC机房空调选型计算公式
    Q=W×0.8×(0.7~0.95)+{(80~200)×S}/1000
    Q为制冷量,单位KW;
    W为设备功耗,单位KW;

    0.8为功率因数;
    0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7;
    80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;
    S为机房面积,单位是m2。





        根据机房空调安装经验,机房空调选型风量计算是,风量除以房间体积等于每小时送风循环次数,一般选循环次数为30--40次最好,这就是机房要求的大风量小焓差特殊性,但是在选循环次数时注意考虑到地板下面有线槽等阻碍送风速度 所以实际循环次数比算得循环值偏小,循环次数多了不容易出现局部过热 对散热有好处,近年为了节能,机房要求更高,也有地板下采用风道送风。或者不采用风道,但可以加一个封闭件同样也能达到节能效果!