    电气系统
      
      1、供配电系统 数据中心供配电系统应为380V/200V50HZ,计算机供电质量达到A级。

      2、供配电方式为双路供电系统加UPS电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备单独供电,以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包含如下方面:

      服务器功率
      单台服务器功率 服务器台数 = 总功率
      UPS总功率:
      一般采用n+1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台,以防止某一台机组出现故障。
      目前UPS效率均在90%以上,故按照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。
      工作区恒温恒湿精密空调负荷:
      工作区面积200~250 kcal/hr /m2 = 总的空调所需制冷量
      按上述数据即可确定精密空调的数量,同时亦可确定空调所耗费电功率。
      办公区空调、照明等负荷
      其它用负荷
      由上可以计算出一个数据中心机房所需的用电负荷总功率。
      
      3 电源分类

      一类电源为UPS供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。

      二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明支路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。

      三类电源为柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源,应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态,当两路市电均终断时,机组应立即启动,并具备带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动退出运行并延时停机,恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,因为有的负荷需要很大的启动功率,如空调电动机,这就需要合理选择发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。
      
      4、配电柜

      配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。
      配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。
      配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。
      
      5、插座
      机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座。机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。
      
      6、电缆(电线)

      电缆(电线)在铺设时应该平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。
      不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离间隔。
      电缆(电线)在铺设施工中弯曲半径按厂家和当地供电部门的标准施工。
      铺设电缆时要有留有适当的余度。
      地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。
      
      7、照明
      机房照明按"电子计算机机房设计规范"规定。
      照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱,市电与UPS电源自动切换。
      灯具内部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线,必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。
      在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。
      在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。
      
      8、接地系统

      依据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用T50x0.35铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。
      
      9、防雷
      为防止机房设备的损坏和数据的丢失,机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10Ω
      
      10、空调系统

      根据GB2887-82计算机场地技术要求,按A级设计,温度T=23±2,相对湿度=55%±5%,夏季取上限,冬季取下限。
      气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。