    接地系统的设计

      机房接地系统其实不能单独自成一个独立的系统,必须要与建筑物的防雷与接地系统形成一个整体。所以我们有必要了解一些建筑物的接地系统原理,那就是等电位连接与共用接地系统。
      共用接地系统是由接地装置(基础地或环形接地体)和等电位连接网络组成。采用共用接地系统的目的是达到均压、等电位以减小各种接地设备之间、不同系统之间的电位差。其接地电阻因采取了等电位连接,所以要按所有接入设备中要求接地电阻的最小值的那个决定。没有必要规定共用接地系统的接地电阻要小于1Ω。
      建筑物内应设总等电位接地端子板(在最底楼层),每层竖井内的接地干线上设置楼层等电位接地端子板,设备机房设置局部等电位接地端子板。图1所示是建筑物防雷区等电位连接及共用接地系统示意图。
     
     
      接地装置,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础外表面无防水层时,应优先利用基础内的钢筋作为接地装置。但如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不宜利用在基础内的钢筋作为接地装置。宜在建筑物外面四周敷设闭合状的水平接地体作为接地装置。
      接地干线,宜采用横截面积大于16mm2 的铜质导线在弱电井中敷设,在施工中一般宜采用截面积大于35mm2的铜质导线敷设,其目的是使导线阻抗远远小于建筑物结构钢筋阻抗,为楼层、局部等电位接地端子板上可能出现的雷电流提供了一个快速泄放通道。接地系统的接地干线与各楼层等电位接地端子板及各系统设备机房内局部等电位接地端子板之间的连接关系。
      建筑物外部防雷装置是直接安装在建筑物外部,防雷装置与各种金属物体之间的安全距离不可能得到保证。为防止防雷装置与邻近的金属物体之间出现高电位反击,减小其间的电位差,除了将屋内的金属物体做好等电位连接外,应将各种接地(交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等)共用一组接地装置。
      上述四种接地的接地引出线经过接地干线与基础地或环形接地体相连形成等电位连接,但防雷接地在基础地或环形接地体上的接地点与其他几种接地的接地点之间的距离宜大于10m。
      电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管(槽)、屏蔽线缆外屏蔽层、信息设备防静电接地和安全保护接地及浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子板连接。电位连接网络再连接至接地干线。

    机房的接地安装

        现行国标推荐计算机机房采用联合接方式,机房联合接地电阻应≤1Ω。首先在机房静电地板下应加做均压环或接地母排,以起到等电位连接作用,并将至少两处从均压环或接地母排连接到机房所在楼层的电气竖井内的接地干线的等电位接地端子板(电气竖井等电位汇集点)上;机房内的工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、安全保护地、防雷地等直接连接到均压环或接地母排上。

      机房接地示意图如图2:
     
       
     
      1.机房电源线路防雷接地

      电子信息系统设备配电线路耐冲击电压的类别及浪涌保护器安装位置示意图是以TN-S 配电系统为例,如图3。电源线路多级SPD 防护,主要目的是达到分级泄流。通过合理的多级泄流能量配合,保证SPD 有较长的使用寿命和设备电源端口的残压低于设备端口耐雷电冲击电压,确保设备安全。
      SPD 一般并联安装在各级配电柜(箱)开关之后的设备侧。SPD 连接导线应平直,导线长度不宜大于0.5m,其目的是降低引线上的电压,从而提高SPD的保护安全性能。 逐级可靠启动泄流,确保多级SPD 不出现盲点,达到最佳的能量配合效果。接入机房等电位接地母排,通过它最终接入电气竖井的接地干线。

       
     
      2. 天馈线路的防雷接地

      对有卫星天线和无线局域网室外天线,也应有完善天馈线路SPD。接入机房等电位接地母排,通过它最终接入电气竖井的接地干线。

      3.计算机网络系统的防雷接地

      在网络传输线路上,安装浪涌保护器的数量,视其电子信息系统的重要性和使用性而定。对于重要性很高的系统(服务器、交换机、路由器),安装浪涌保护器的级数要由能量配合确认的级数才能达到安全防护;重要性相对较轻的系统安装级数应少,才能达到既安全又经济。
      特别是现在雷电对计算机网络系统的袭击最常见的感应雷引起的经过户外的广域网电话线和架空的无屏蔽层双绞线感应高电压串进楼房内网络的设备,致使网络芯片烧坏。
      信号线路浪涌保护器(SPD)与被保护设备的连接端口有串接与并接之分。由RJ11、RJ45、和其它接口组成的线路应串接安装SPD,仅有接线柱组成的接口应并接安装SPD。接入机房等电位接地母排,通过它最终接入电气竖井的接地干线。

        SPD 的安装连接图如图4所示:

       
     
      4.其它接地

      其它的如工作交流地(N线)、静电地(静电地板)、屏敝地(穿管布线金属软管或硬管)、直流地(逻辑参考地)、安全保护地(机壳、机柜)也依样就近接入接入机房等电位接地母排,通过它最终接入电气竖井的接地干线。

    总结:

      防雷与接地系统是信息网络系统不可或缺的基础,企业的信息网络系统设备众多,设备昂贵,若没有完善的防雷与接地的防护,就有可能在雷击,被意外的电气系统故障损毁。这种局面将不是我们所厚意看到的,而且这种事故还在普遍发生而不是意外,所以我们不能掉以轻心。笔者的主板集成的网卡就曾在最近的一次感应雷击中,高电流经过室外双绞线串进,烧毁网络芯片。